본문바로가기

고객센터

공지사항

[LG 에어컨 에러 코드]LED 램프가 동시에 깜빡여요./에어컨이 동작이 안돼요./제품이 꺼져요. 2021.09.09

  더 자세히 알아볼까요?

 No 표시가 뜨면서 제품이 동작하지 않거나 금방 꺼져버리는 경우 제품 설치 후 시운전이 정상 동작하지 않아 발생하는 현상입니다.

 제품의 시운전을 실시해주세요.


  시운전

 · 제품이 스스로 운전하면서 제품 상태를 점검하는 기능입니다.

 · 시운전을 실시하지 않은 제품은 정상 동작하지 않습니다.


  시운전을 실시하지 않을 경우 제품 증상


 ① 제품에 에어 코드가 발생합니다. [No 표시]

 ② LED 3개가 동시에 계속 깜빡거립니다.

 ③ 바람 날개가 열렸다가 얼마 뒤 닫혀버리거나 동작이 안 됩니다.


 → 설치 직후 해당 증상이 발생할 경우 시운전이 정상 동작되지 않았을 가능성이 큽니다.

     설치 기사님께 시운전을 요청하거나 고객님께서 직접 시운전을 할 수 있습니다.


  시운전 미실시 에러 표시 확인하기

 → LED 타입의 시운전 미실시 상태 표시


 → LED 램프 타입의 시운전 미실시 상태 표시[LED 3개 동시에 켜짐]



  이렇게 해보세요.

 시운전 실시하기

 → LED 타입의 시운전 실시하기


 1) 실내기 바람 날개를 열어주세요.


 2) 제품 오른쪽에 위치한 강제 운전 스위치를 약 3~6초간 눌러주세요.

     제품에서 "띵" 소리가 한번 날 때 손을 떼면 시운전이 시작됩니다.


 3) 시운전 진행 중에는 약 3분간 "Lo"로 표시가 되고, 약 4분간 “1~99”까지 필수 시운전 진행률을 표시합니다.

     바로 이어 “EN” 표시와 함께 약 10분간 선택 운전이 자동으로 실행됩니다.

     시운전이 모두 종료할 때까지 잠시만 기다려주세요.


 약 0분~3분 소요[필수운전]


 약 7분 소요[필수운전]


 약 10분 소요[선택운전]


 → LED 램프 타입 제품 시운전 실시하기

 1) 실내기 전면 좌우 측 손잡이를 잡고 전면 커버를 위로 들어 열어주세요.


 2) 제품 오른쪽에 위치한 강제 운전 스위치를 약 3~6초간 눌러주세요.

     제품에서 ″띵″ 소리가 한 번 날 때 손을 떼면 시운전이 시작됩니다.


 3) 시운전 진행 중에는 ″전원→실외기→예약″ 램프가 순서대로 켜지면서 약 7분간 필수 시운전을 실행합니다.

     바로 이어 ″전원″과  ″실외기″ 램프가 동시에 켜진 상태로 약 10분간 선택 운전이 자동으로 실행됩니다.

     시운전이 모두 종료할 때까지 잠시만 기다려주세요.


 약 0분~3분 소요[필수운전]


 약 10분 소요[선택운전]


 → 리모컨으로 시운전 실시하기


 1) 제품에 전원을 인가해주세요.

     정상적으로 전원이 들어가면 ′띠리링~′ 소리가 납니다.

 2) 벽걸이 제품의 리모컨에 ″예약/해제″ 버튼은 5초 내 3회 눌러주세요.

 3) LED 타입과 LED 램프 타입의 제품에 따라 시운전이 실시됩니다.



  주의 사항

 

 시운전 중에는 강제 운전 스위치나 리모컨 버튼을 누르지 마세요.

  ② 필수 운전이 완료되지 않은 상태에서 종료될 경우 제품이 정상 동작하지 않습니다.

  ③ 버튼을 누를 경우 시운전 미완료된 상태로 중지될 수 있습니다.


 점검 코드 CH 05, 38, 53, 66, 90, 91의 경우


  ①  제품 설치 과정에서 전원선 오연결 및 냉매 상태 확이 등 설치 기사로부터 제품 확인이 필요한 점검 코드입니다.

  ② 설치 기사에게 먼저 설치 상태를 확인받은 뒤 제품 상태 점검을 권장합니다.